  • als Antwort auf: Geräte im SiusLoder #2767

    Hallo Constantin

    die Anlage SA951 mit Bediengerät CU951 und Scheibe HS10 (oder HS25/50) ist eine reine LON Anlage. Das SIUSCockpit ist für die Konfiguration, Wartung und Bedienung von STYX Anlagen und ist daher in einer LON Anlage nicht verfügbar.

    Der SIUSLoader ist ausschliesslich zur Aktualisierung der Anlage gedacht und für Betrieb der Anlage nicht nötig.

    Sollte eine Aktualisierung nötig sein, zuerst SIUSData beenden. Es dürfen nie zwei Programme gemeinsam auf das USB LON Interface SNI210 zugreifen.
    Erst wenn alle Programme geschlossen sind, kann der SiusCommService gestartet werden. Wenn der SiusCommService gestartet ist, kann anschliessend der SIUSLoader gestartet werden.

    Sollten sich bei der Anwendung Fragen ergeben, wären wir über eine Kontaktaufnahme via eMail an den Support dankbar. Bitte die Frage so detailliert wie möglich stellen. Zudem sind wir über eine möglichst umfangreiche Bebilderung mittels Fotos dankbar. Dies gibt uns einen guten Überblick über die Anlage und hilft uns so, eine schnelle und zielgerichtete Antwort zu geben.
    Zudem haben wir mit dem eMail ein zentrales Gefäss, bei dem die ganze Kommunikation zusammenläuft und die Weitergabe / Unterstützung abteilungsübergreifend sehr einfach möglich ist. Die Gefahr der Doppelspurigkeit, welche viel Zeit frisst und meist dem Kunden nicht zielgerichtet hilft, kann so ausgeschlossen werden.

    Grüsse
    Peter Mathys

    • Diese Antwort wurde vor 2 Jahren von peter_mathys geändert.
    als Antwort auf: TLCD – Simulation Interface #2759

    Dear Morten Teinum

    the „Simulation interface“ was used for internal testing in the beginning of 10 Lane Command Desk TLCD.

    I’m Sorry to say that the „Simulation interface“ is not longer to supported.

    Best regards
    Peter Mathys

    als Antwort auf: Running target SA 941> RTC 20 > mixed mode #2742

    Dear Hasan Mulyadi

    to operate running target in mixed mode, you need the cable KP019 between the RTC20 and the monitor electronic ME921. The KP019 is a date cable equipped with two 8 pin male DIN connector on both side additional to the power cable.

    On the RTC20 at the switch, „Mixed“ is to select.

    At the control unit CU921 is the program Mixed (e.g. 40mx) to select.

    If this not help, please contact SIUS Support by email. Send pictures of the range and as may information you have.

    Best regards
    Peter

    als Antwort auf: Schusszähler per Bahn am PC auslesen? #2671

    Hallo Oliver
    in SIUSData kann mittels „Schussstatistik anzeigen“ die Schusszahlen, welche in den Bediengeräten gespeichert sind, angezeigt und gespeichert werden.
    Info: „Schussstatistik anzeigen“ ist bedauerlicherweise nur als Shortcut (Bild Papierblatt mit Kugel) in der Symbolleiste verfügbar und nicht im Menü.

    Die Schusszahlen in den Bediengeräten sind nicht identisch der mechanischen Schusszähler im Verteilerkaten. Zudem können die Schusszahlen in den Bediengeräten zurück gesetzt werden, was bei den mechanischen Schusszählern nicht möglich ist.
    Anmerkung: Ein Update der Bediengeräte Software setzt den Schusszahlen in den Bediengeräten zurück.

    Sollten noch weiter fragen dazu sein, melde Dich doch bitte via eMail beim Support. So können wir auch mit Bebilderungen dienen.

    Grüsse
    Peter

    als Antwort auf: SIUSLoader 1.7.0 #2340

    Hello Torben H.

    the actual SIUSLoader 1.9.0 includes also the CU941 System 7 Version 7.5p

    Regards
    Peter

    als Antwort auf: SIUSLoader 1.8.0 #2281

    Bekannter Fehler:
    „Runtime Error“ nach Booten mit erhöhten Benutzerrechten beim Öffnen des Softkey-Menüs.

    Behoben in SIUSLoaderInstaller 1.9.0

    als Antwort auf: SIUSLoader 1.8.0 #2279

    Known bug:
    „Runtime Error“ after booting with elevated user rights when opening the Softkey Menu.

    Fixed in SIUSLoaderInstaller 1.9.0

    als Antwort auf: CU931: Auflösung erhöhen? #2275

    Hallo Oliver

    die Auflösung von 640×480 des CU931/CU941 ist hart von der Hardware vorgegeben und kann nicht verändert werden.

    Anmerkung: Das CU951 bietet die Auflösung 800×600, jedoch auch hart vorgegeben.

    Grüsse
    Peter

    als Antwort auf: 25m Rapid Fire Final #2263

    Dear BISC

    please contact for cases like this directly our Support dept. support@sius.com by eamil with as many information you can eg. Software you use in which version, screenshots which shows the issue, which type of equipment Control Units and Target and Software version of it etc.

    Best regards
    Peter

    als Antwort auf: Strange behavior of HS10 target #2227

    Dear Marquis_St

    thank you for contacting SIUS Forum.

    Please check your targets with the pictures of the knowledge base entry „Target maintenance, bad examples„.
    If you don’t see any possibilities when you see the pictures there, why your targes have wrong scoring, please send us pictures of printouts, range and your targets by email to Support.

    Best regards
    Peter

    als Antwort auf: kanopus/scattwifiworker #2226

    Dear mteinum

    thank you for contacting SIUS Forum.

    The “scattwifiworker” on the kanopus is not for regular use. The “scattwifiworker” is used only for international events on which we are onsite and supervision the competition.

    Best regards
    Peter

    als Antwort auf: SIUSRank 8.9.0 #2084

    Das Ranking für die 3-Positionen Qualification und Eliminationsn entspricht nicht den aktuellen Regeln und wird in einer zukünftigen Version angepasst.

    als Antwort auf: SIUSRank 8.9.0 #2083

    Dear YUKI

    Unfortunately, your found issue is correct for this version 8.9.0 of SIUSRank. The ranking in 3 position qualification and eliminations are not according the current rules and will be adjusted in a future version.

    Best regards
    Peter Mathys

    als Antwort auf: „Target busy“ message #2078

    Dear GuillaumePare

    please go to the main Support site and enter “illegal” and “target busy” to get more information about.

    Best regards
    Peter Mathys

    Dear Maikata329

    a user barcode does not have additional function and settings within the same code. You have to set additional function or settings as an additional command.

    There are different possibilities to do that without go into ADMIN group:
    – control it from SIUSData
    – with barcode reader and printed barcodes at the lanes
    create Shortcut, which will become available after download to SIUSData through Remote Control Menu

    Best regards
    Peter Mathys